目前国内呼伦贝尔变压器以采用空气绝缘形式的占绝大多数,虽然这种柜体体积较大,但绝缘性能可靠、维护方便、造价较低等优点使其仍为主流产品所采用;至于复合绝缘,在呼伦贝尔变压器中还没有大量采用;国外公司有采用SF6气体绝缘的呼伦贝尔变压器,这种呼伦贝尔变压器将整个导电回路全部包容在一个密闭的柜体中,里面充满了压力稍高于大气压力的SF6气体,由SF6作为绝缘介质,其优点是体积缩小,不受外部环境条件(如湿度、海拔高度、灰尘、雾、污秽等)影响,缺点是技术复杂、价格高昂。现在国内市场上使用的SF6呼伦贝尔变压器基本都是国外如ABB等大公司生产的。
从生产成本和技术可靠性考虑,目前我公司用到的户内呼伦贝尔变压器基本都采用空气绝缘形式的。断路器是呼伦贝尔变压器的主元件之一,在十几年前装有少油断路器的呼伦贝尔变压器在国内市场占居垄断地位,但随着真空断路器制造技术的完善,真空断路器开始兴起。自提出“无油化改造(也称真空化)”以来,有的省市甚至明令禁止在城市电网及重要用户的电站建设中继续使用少油呼伦贝尔变压器,而旧站则逐步用真空呼伦贝尔变压器来取代少油呼伦贝尔变压器。
现在用到的户内呼伦贝尔变压器基本都采用真空断路器(真空接触器),呼伦贝尔变压器主要有XGN和KYN两个类型:
XGN型(固定交流金属封闭开关设备)是常用到的与变频器相配套的柜型,一般采用隔离开关和固定式断路器(接触器)的组合形式。一般情况我们向用户推荐使用隔离开关与固定式断路器(接触器)配合使用的[ci变压器厂tyname]变压器,而避免采用单独的固定式断路器或固定接触器,因为固定断路器(接触器)在开关开断过程中没有明显的分断口,只能通过固定断路器(接触器)的辅助触点来判断它的状态,一旦辅助触点与指示灯的回路出现问题,就有可能做变压器厂出错误的判断,容易出现错误分合固定断路器(接触器)或在检查、检修过程中发生触电等事故。而当有隔离开关时,由于隔离开关有明显的断口,我们可以清楚地看到它的关断状态(这就是XGN柜型加装可视窗的一个重要原因),就可以避免以上问题的出现,因为在呼伦贝尔变压器行业安全是第一位的。
KYN型(铠装移开式交流金属封闭开关设备)是近年来在众多移开式呼伦贝尔变压器中,比较常见的一种柜型,由于主开关元件(断路器或接触器)布置在柜体的中部,故也可以称之为中置柜,由于其移开部件(俗称手车)更加小巧,维护非常方便,所以得到了广泛应用。除此外还可以把电压互感器手车或电压互感器避雷器手车安装在呼伦贝尔变压器下部,我公司常用到的与变频器相配套的KYN柜型按用途来分,可以是电源柜(即用来实现变频器或电机的电源问题),也可以是旁路柜、切换柜,用来控制变、工频回路的通断。需要注意的是KYN型虽然有其它柜型无法比拟的优势(当电源柜选用KYN型时,其安全性能高,维护简单,是很理想的产品),但选择KYN型作为旁路柜、切换柜时需要注意以下三种情况:
1.由于KYN柜体尺寸固定,一个KYN柜最多可放置两台断路器(接触器)手车,当呼伦贝尔变压器室空间很有限时、控制断路器(接触器)数目比较多时,建议不选KYN型。
2.当实际负载容量比较大,尤其是当要求选用的接触器手车额定电流大于400A时,建议不选KYN型。因为现在国内外生产接触器手车的厂家其产品的额定电流均小于等于400A,以防止在产品供应变压器厂上出现问题,(而选断路器手车不存在此类问题)。
3.当旁路柜和切换柜的上级断路器很齐备,上级断路器完全可以起到完善的前提下,从产品的价格上来说,KYN柜型通常要比XGN柜要昂贵许多,为了追求好的性价比。建议不选KYN型呼伦贝尔变压器。